نحوه مانیتورینگ شاخص‌های سخت‌افزاری و هاردهای RAID سرورهای HP در نرم افزار بینا

شرکت اچ پی حدود ۲۶ سال پیش بازار سرورهای X86 خود را راه اندازی کرد و تاکنون رهبری این بازار را با نوآوری های خود به دست گرفته است. سرورهای HP در انواع مختلفی (Blade، Tower، Rack Mount) به بازار جهانی عرضه گردیده است که به دلیل کارایی و پایداری بالا جز بهترین و گاهاً (در مدل‌های HPE ProLiant DL360 G9 و HPE ProLiant DL380 G9) پرفروش‌ترین سرور در دنیا تبدیل شده اند. برخی از ویژگی‌های برجسته سرورهای HP عبارتند از:

*70 درصد افزایش کارایی
*35 درصد بهبود در زمینه مصرف انرژی
*پایه گذار تکنولوژی مخصوص) Full Metal Cloud شرکت‌هایی که ارایه دهنده راهکار Full Metal Cloud هستند، لایه مجازی‌سازی که در سرویس های فضای ابری استفاده می‌شوند را حذف کرده‌اند و اپلیکیشن‌هایی مانند Hadoop، NoSGL و موتورهای تحلیلی را ارائه داده‌اند که تا 5000 درصد سریعترند. HP به این نتیجه رسیده است کهHypervisor ها 20 تا 80 درصد از Bare Metal Power را هدر می دهد که در نتیجه آن را حذف کرد).

یکی از مزایای سرورهای HP استفاده از RAID است. رِید (RAID) نوعی تکنولوژی برای ترکیب کردن چندین هارد فیزیکی به صورت یک هارد تنها است که باعث افزایش کارایی و حفاظت از داده‌ها می‌گردد. نرم افزار بینا قابلیت مانیتور کردن RAIDها و سایر شاخص های سخت افزاری را در سرور های HP دارد. در ادامه نحوه مانتیور کردن دو شاخصFAN Condition و RAID آموزش داده شده است.

1-HP-Servers-img.jpg

دریافت MIB File مختص سرور

جهت مانیتور کردن شاخص‌های سخت افزاری سرورهای HP نیازمند فایل MIB دستگاه که معرف شاخص‌های دستگاه می‌باشد، هستیم. برای مثال در سرورهای HP جهت دسترسی به OID های Temp CPU ،Temp Memory و دمای سیستم باید MIB آن را که cpqhlth.mib و برای شاخص‌هایRAID ، cpqida.mib می‌باشد را load کرد (جهت دریافت فایل‌های MIB اینجا را کلیک کنید). پس از دریافت MIB File می‌بایست برای مشخص نمودن OID شاخص‌ها از نرم افزار iReasoning (یا به طور کلی نرم‌افزارهای MIB Browser) استفاده کرد (جهت دانلود نرم افزار iReasoning اینجا را کلیک کنید). بدین منظور در تب File گزینه Load MIBs را انتخاب کرده و فایل MIB دریافتی را به آن ارائه دهید.

2-load-mibs.png

سپس می‌توانید در پنجره SNMP MIBs از درختواره موجود شاخص موردنظر را پیدا کنید.

نصب Agent در سرورهای HP

دریافت اطلاعات سرورهای HP توسط نرم افزار بینا نیازمند نصب نرم افزار HP Insight Management Agents بر روی سرورهای HP است. نسخه‌های متفاوتی از این نرم افزار ارائه گردیده است که هر کدام از آنها با نسخه‌ای از سیستم عامل‌ سازگاری دارد (جهت دانلود نرم افزار HP Insight Management Agents اینجا را کلیک کنید).
Win Server(X86) 2003 , 2008 -> cp010485.exe
Win Server(X64) 2003 , 2008 -> cp010486.exe
Win Server 2012 -> cp01804.exe


نحوه مانیتور کردن شاخص FAN Condition

1. جهت افزودن شاخص FAN Condition به مانیتور دستگاه سرور HP در نرم‌افزار بینا، ابتدا باید MIB مربوطه را (cpqhlth.mib) درMIB Browser ،Load کنید.

3-main-page-mib-browser.png

همانطور که در شکل فوق مشاهده می‌کنید با جستجو در Tree و کلیک بر روی Fan Condition، در بالا و سمت راست لیست OID مربوطه را (با عدد 1.3.6.1.4.1.232.6.2.7.1.9.0.6) می‌توان ملاحظه کرد.

* در قسمت پایین صفحه با کلیک بر روی گزینه Syntax می‌توانید از شرایط فن خود باخبر شوید. یعنی عدد 2 نشان دهنده شرایط مطلوب (OK) است و عدد 4 نشان دهنده وضعیت نامطلوب (Failed) می‌باشد.

2. سپس برای افزودن این OID به مانتیور سرور HP در نرم افزار بینا با مراجعه به منوی راهبری در قسمت الگوی مانتیورینگ دستگاه وارد صفحه "فهرست الگوها" شوید.

4-pattern-list.png

3. در صفحه فهرست الگوها با توجه به تصویر زیر الگوی Windows Server را جستجو کنید و بر روی دکمه ویرایش الگو کلیک کنید.

5-pattern-edit.png

4. در صفحه ویرایش الگو در قسمت شاخص‌های مانیتورینگ بر روی دکمه "افزودن شاخص" کلیک کنید.

6-add-index.png

5. در صفحه انتخاب شاخص مانیتورینگ گزینه تعریف شاخص جدید را کلیک کنید.

7-add-new-index.png

6. در صفحه تعریف شاخص جدید، OID مربوط به FAN Condition را که از طریق نرم افزار iReasoning بدست آورده‌ایم در قسمت شناسه (OID) وارد می‌کنیم و سایر پارامترها را مطابق تصویر زیر تکمیل می‌کنیم.

8-new-index-parameters.png

7. پس از تکمیل فیلدها با زدن دکمه تست از صحیح بودن خروجی شاخص اطمینان حاصل می‌کنیم.

9-index-permission.png

* در صورتی که خروجی تست عدد 2 باشد به معنی خروجی صحیح می‌باشد.

8. پس از انجام عملیات تست دکمه ایجاد را کلیک کنید تا شاخص موردنظر ایجاد گردد.
9. سپس در صفحه انتخاب شاخص مانیتورینگ با وارد شدن به لیست "شاخص‌های تعریف کاربر" شاخص تعریف شده را انتخاب کرده و دکمه افزودن را کلیک کنید.

10-indexes-defined-by-user.png

10. در صورتی که بخواهید شاخص اضافه شده به صورت پیش فرض به لیست شاخص مانیتورها افزوده شود، با دوبار کلیک بر روی گزینه "غیرپیش فرض" با زدن تیک چک باکس آن را پیش فرض کنید و در نهایت جهت ذخیره تنظیمات بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

11-change-default-index.png

11. در نهایت با وارد شدن به صفحه مدیریت شاخص‌های مانیتور سرور شاخص ایجاد شده را به لیست شاخص‌ها بیفزایید.

نحوه مانیتور کردن شاخص RAID

1. به منظور مانیتورینگ وضعیت هارد (RAID) های سرورهایHP، در نرم افزار MIB Browser فایل(cpqida.mib) را Load کرده و در مسیر زیر عبارت cpqDaPhyDrvStatus را پیدا کنید.

Private->Enterprises->Compaq->cpqDriveArray->cpqDaComponent->cpqDaPhyDrv->cpqDaPhyDrvTable->cpqDaPhyDrvStatus


12-routing-to-find-OID.png

2. با کلیک بر روی این عبارت می‌توانید تعداد RAIDها و وضعیت هریک را مشاهده نمائید.

13-main-types-of-raids.jpg

3. به ازای هر تعداد هاردی که در این صفحه مشاهده می کنید باید همانند روش بالا عمل کرده (روند ایجاد شاخص و افزودن آن به لیست شاخص های دستگاه) و یک شاخص جدید در نرم افزار تعریف نمائید. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید وضعیت (OK) برای هاردها عدد (2) می‌باشد، پس هنگام تعریف شاخص شرط اختلال را مخالف 2 قرار دهید (<> 2). در این صورت اگر زمانی RAIDهای شما با مشکلی مواجه شود عددی غیر از 2 بازگردانده می‌شود.

14-types-of-raid-syntax.png

4. سپس برای افزودن این OID به مانتیور سرور HP در نرم افزار بینا با مراجعه به منوی راهبری در قسمت الگوی مانتیورینگ دستگاه وارد صفحه "فهرست الگوها" شوید.

4-pattern-list.png


5. در صفحه فهرست الگوها با توجه به تصویر زیر الگوی Windows Server را جستجو کنید و بر روی دکمه ویرایش الگو کلیک کنید.

5-pattern-edit.png
[/center]

6. در صفحه ویرایش الگو در قسمت شاخص‌های مانیتورینگ بر روی دکمه "افزودن شاخص" کلیک کنید.

6-add-index.png


7. در صفحه انتخاب شاخص مانیتورینگ گزینه تعریف شاخص جدید را کلیک کنید.

7-add-new-index.png


8. در صفحه تعریف شاخص جدید OID مربوط به هر یک از RAIDها را که از طریق نرم افزار iReasoning بدست آورده‌ایم در قسمت شناسه (OID) وارد می‌کنیم و سایر پارامترها را مطابق تصویر زیر تکمیل می‌کنیم.

15-new-index-parameters-2.png

9. پس از تکمیل فیلدها با زدن دکمه تست از صحیح بودن خروجی شاخص اطمینان حاصل می‌کنیم.

9-index-permission.png


* در صورتی که خروجی تست عدد 2 باشد به معنی خروجی صحیح می‌باشد.

10. پس از انجام عملیات تست، دکمه "ایجاد" را کلیک کنید تا شاخص موردنظر ایجاد گردد.

11. سپس در صفحه انتخاب شاخص مانیتورینگ با وارد شدن به لیست "شاخص‌های تعریف کاربر" شاخص تعریف شده را انتخاب کرده و دکمه افزودن را کلیک کنید.

16-indexes-defined-by-user-2.png

12. در صورتی که بخواهید شاخص اضافه شده پیش فرض مانیتورها شود با دوبار کلیک بر روی گزینه غیرپیش فرض با زدن تیک چک باکس آن را پیش فرض کنید و جهت ذخیره تنظیمات بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

17-change-default-index-2.png

13. در نهایت با وارد شدن به صفحه مدیریت شاخص‌های مانیتور سرور، شاخص ایجاد شده را به لیست شاخص‌ها بیفزایید.

نکته قابل توجه

جهت مانیتور کردن سایر پارامترهای سخت افزاری سرور HP می‌توان از شناسه‌های OID زیر استفاده نمود:

(value = System3)
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.3.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.3.0.4 FAN Location

(value = Peresent3)
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.4.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.4.0.4 FAN Present

value = Spin Detect 3
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.5.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.5.0.4 FAN Type

value Normal (2) .1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.6.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.6.0.4 FAN Speed
value =Redundant (3) .1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.7.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.7.0.4 FAN Redundant
Value = 1-4 .1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.8.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.8.0.4 FAN Redundant Partner
value =OK (2) .1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.9.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.9.0.4 FAN Condition
value= Hotplugable(3) .1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.10.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.6.7.1.10.0.4 FAN Hotpluge
value=Present(3) .1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.3.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.3.0.4 Power Supply Present
value = OK(2) .1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.4.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.4.0.4 Power Supply Condition
value =No Error(1) .1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.5.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.5.0.4 Power Supply Status

value=0 .1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.6.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.6.0.4 Supply Main Voltage
value= 110 Watt .1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.7.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.7.0.4 Power Supply Capacity Used
value = Redundant(3) .1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.9.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.9.0.4 Power Supply Redundant
value=Hotplugable(3) .1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.13.0.1
.1.3.6.1.4.1.232.6.2.9.3.1.13.0.4 Power Supply Hotplug

ویرایش شد بوسیله کاربر 1396/09/26 01:36:17 ب.ظ  | دلیل ویرایش: مشخص نشده است

اسپانسر
Dana Desk Software Bina & Dana New Version
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
رفتن به انجمن  
شما نمی توانید مطلب جدید در این انجمن ایجاد کنید
شما نمی توانید برای مطالب ارسالی پاسخ ارسال کنید
شما نمی توانید مطلب ارسالی خود را حذف کنید
شما نمی توانید مطلب ارسالی خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در مطلب ارسالی خود نظرسنجی ایجاد کنید
شما نمی توانید در این انجمن نظر دهید

Privacy Policy | ایجاد شده توسط YAF.NET 2.24.20 | YAF.NET © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.411 ثانیه ایجاد شد.